这些小活动你都参加了吗?快来围观一下吧!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 苏州纺织企业无功补偿和谐波治理解决方案—海文斯电气

共1条 1/1 1 跳转至

苏州纺织企业无功补偿和谐波治理解决方案—海文斯电气

菜鸟
2019-12-27 18:19:54     打赏

苏州某纺织集团有限公司是集纺织、印染、服装、家纺等为一体的高科技集团,变压器总容量10000kVA,虽然部分车间还没有完全投产,但年用电量已达250万kWh。在产品成本中用电成本仅次于原料成本列第二位。加强用电管理是节能降耗的重要工作,如选用节能型变压器、合理设计无功补偿、使用高效荧光灯、安装智能型照明控制器等。

微信截图_20191227175957.png

纺织行业配电系统组成设备有:纱机、捻线机、络筒机、摇纱机、打包机、提花织机、剑杆织机、除尘器等通常在200~300kW这些设备均采用变频电机驱动,造成电网谐波含量高,系统电能质量十分恶劣。

确定无功补偿容量

某设计院为公司生产车间设计的低压集中无功补偿,补偿后功率因数cosφ达到0.90,我们海文斯电气有限公司根据以往的实践经验考虑电容使用几年时间后的容量衰减,要求按照补偿后cosφ达到0.94设计,以确保cosφ不会低于0.90。现在我公司低压集中无功补偿容量达到4000kvar,自20191月投产以来,cosφ一直稳定在0.94左右。




共1条 1/1 1 跳转至

回复

匿名不能发帖!请先 [ 登陆 注册 ]