这些小活动你都参加了吗?快来围观一下吧!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 双向可控硅BTA16-600B的使用问题

共3条 1/1 1 跳转至

双向可控硅BTA16-600B的使用问题

助工
2012-03-17 11:08:32     打赏
123



关键词: 双向     可控硅     BTA16-600B     使用     问题    

助工
2012-03-17 11:17:03     打赏
2楼
下面的图是过零检测工频交流电,然后单片机检测P2.0口上的上升沿脉冲,经过一段时间延时,发送PWM控制MOC3061触发双向可控硅BTA16-600B导通,实现对红外加热管的控制。
我的问题是,工频交流电半周期是10ms,过零检测之后1ms对MOC3061发送PWM,BTA16不能导通,1ms之前发PWM就可以导通,这是怎么回事?是不是BTA16相应触发太慢了?
下面是过零检测和发送PWM的波形图:

助工
2012-03-18 09:29:46     打赏
3楼
非常感谢你的回答,现在终于找到问题的原因了!按照我原来用的MOC3061,只能在过零点处才能触发!再次感谢给我提供其他型号!!

共3条 1/1 1 跳转至