这些小活动你都参加了吗?快来围观一下吧!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 开疆智能MODBUS转PROFIBUS网关配置案例

共1条 1/1 1 跳转至

开疆智能MODBUS转PROFIBUS网关配置案例

菜鸟
2019-08-22 14:24:55     打赏

工控朋友们大家好,在日常的生产中大家经常会遇到客户要求将第三方modbus设备接入profibus总线的需求。如果用西门子原装模块的话价格和货期对进度有很大影响,所以这次给大家带来这个案例,希望对大家有所帮助。

首先,本案例用到软件为西门子step7.硬件为西门子300系列PLC,开疆智能KJ-PBG-001型网关各一台。


第一步:设置组态

先添加300站点

1.jpg


2.jpg

设置DP参数

3.jpg

安装GSD文件:

4.jpg

5.jpg

在右侧选择所需网关

                                               6.jpg

设置DP从站参数

7.jpg

双击网关设置485总线参数

8.jpg

在右侧网关型号处选择所需要的功能码

                                                9.jpg

双击所选择的功能码命令,填写MODBUS站号及所读取参数的寄存器地址

10.jpg

在梯形图中将控制字最低位置1,如上图中Control对应的Q地址为0

那么就在下图中将Q0.0置位以启动网关

11.jpg

下载配置即可




关键词: “modbus转profibus”“modbus转    

共1条 1/1 1 跳转至

回复

匿名不能发帖!请先 [ 登陆 注册 ]