在实际应用中,工程师们为了对产品设计出合适的电路保护方案,对产品以及防护等级有所了解,在雷击浪涌防护、过压防护、过流防护以及静电防护是电子行业内需求比较大的,其中过电流保护中,自恢复保险丝是应用的最多的。
首先自恢复保险丝选型应注意以下十个要素:额定电流;额定电压;环境温度;电压降/冷电阻;熔断特性:过载能力,时间/电流特性;分断能力;熔化热能值;耐久性(寿命);结构特征;外形/尺寸,安装形式;安全认证。
这些要素和电压都有着紧密联系,工程师们会根据产品要求选择合适的电压电流以及其他参数值。
传统保险丝过流保护,仅能保护一次,烧断了需更换,而自恢复保险丝具有过流过热保护,自动恢复双重功能。可以根据线路最大工作电压V、正常工作电流I、故障电流If及最高使用环境温度TM选择合适的型号。
在最高使用环境温度TM时,应满足:
①IH(TM)略大于I;
②IT(TM)≤If≤Imax;
③Vmax≥V。
保险丝的额定电压是从安全使用保险丝角度提出的,它是保险丝处于安全工作状态所安置的电路的最高工作电压。这说明保险丝只能安置在工作电压小于等于保险丝额定电压的电路中。
只有这样保险丝才能安全有效地工作,否则,在保险丝熔断时将会出现持续飞弧和被电压击穿而危害电路的现象。
因此,为了安全起见,保险丝的选型必须小于额定电压,很多人在实际应用中忽视这个参数,认为只要是熔断电流确定好久可以了,事实上,还是多多注意下会更好,而自恢复保险丝选型在这方面就好很多。
这主要是和自恢复保险丝自身的特性有关系,因为自恢复保险丝在超出耐压时,会出现误保护或者是烧坏等现象,因此不管是额定电压还是耐压值,都必须做到不能超出,否则不仅无法起到保护作用反而会引起安全事故。