这些小活动你都参加了吗?快来围观一下吧!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 20mA 请问两线制4-20mA变送器(无源)信号怎么采集?

共2条 1/1 1 跳转至

20mA 请问两线制4-20mA变送器(无源)信号怎么采集?

院士
2006-09-17 18:14:16     打赏
20mA 请问两线制4-20mA变送器(无源)信号怎么采集?



关键词: 请问     两线     4-20mA     变送器     无源     信号     怎么    

院士
2006-12-22 22:43:00     打赏
2楼
问 兄弟有一难题不解,就是从现场来的两线制4-20mA变送器信号(无源),我不知道怎么提供24V直流电源加入A/D采集,24V是否要求精度。请各位指点,不胜感激! 1: 知道了哈哈,自己解决了。不过稳定性不一定好! 2: 用一个配电器用一个配电器就全部搞定了,电源和信号都用两线制传送,配电器出来的信号在加到A/D转换器上。