2014-08-05 20:24:52     打赏
 大神们  请教一个问题   交流接触器的触点在工作过程中发生接触不良  怎么用一个电路   去显示(提醒的意思)

院士
2014-08-05 22:23:09     打赏
2楼

   就要看接触不良引起的结果是怎么变化的。如果还没有出现跳火、拉弧的现象,电流只是断断续续的变化——忽大忽小,可以在负载端的L--N之间,加接一个22K电阻串接一只LED。其原理是220V/22K=10mA,如果LED正常发光,说明电路接通、如果LED不能正常发光,说明电路没接通。

   加装这个装置,一定要注意安全,千万别接错了位置。供你参考。


工程师
2014-08-06 07:57:41     打赏
3楼
好的

菜鸟
2014-08-08 15:03:55     打赏
4楼
续流、灭弧、减小电压突然变化可能

高工
2014-08-08 18:09:16     打赏
5楼
触点两边并一个电路,电路结构是一个电容串个电阻串两个二极管(一正向一反向)。接触不好时,LED会亮。