有问题并不等于不能工作啊


应该起保护作用的器件没起到作用,所以有问题


高工
2013-08-24 11:36:29     打赏
12楼

如果24Vout是这个图的电源输入,

把F1往前移


高工
2013-08-24 11:48:34     打赏
13楼

+24V_OUT为外接电源,是整个系统的供电源头,以上接法我是这么考虑的,当发生浪涌时,通过D1、TVS就将其平息了,而F1主要是针对后续电路的短路、过载保护。

若将F1前移至进线端或是TVS之前,会不会在发生浪涌时将其熔断呢?