一个电力设备,要求计算工频的31次谐波,前端抗混叠滤波器截止频率设计如下:
1.因为要采集的工频谐波次数为31次,所以采集的最大信号频率为30*50 = 1550HZ,因此抗混叠低通滤波器的截止频率应该略大于1550HZ,取抗混叠低通滤波器的截止频率为1600HZ
2.根据奈奎斯特定律,采样频率应该为2*1600HZ = 3200HZ,因此每个周波的采样点数为 3200/50 = 64,即每个周波采样64点