这些小活动你都参加了吗?快来围观一下吧!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 一插电源线就跳闸?顺便看看老美的做工

共9条 1/1 1 跳转至

一插电源线就跳闸?顺便看看老美的做工

菜鸟
2017-06-07 16:01:09     打赏

电压放大器,现在一插上电源线(220v)就跳闸,检查保险丝没有损坏,零线、火线与地线也没有短路,什么情况啊?

机器正面,这个大变压器周围胶有融化现象

背面保险丝入口胶融化



专家
2017-06-07 17:02:57     打赏
2楼
肯定短路了。建议电源部分重新检查,重新连接

管理员
2017-06-07 20:55:16     打赏
3楼
又是后功率瞬间太大可能也会跳闸吧   换个大功率的试试

助工
2017-06-08 08:11:39     打赏
4楼
是漏电保护器跳了吧?

专家
2017-06-08 09:02:28     打赏
5楼

漏电或者功率过大了吧。


院士
2017-06-08 12:28:17     打赏
6楼
空开跳闸的原因主要是过流所致,放大器的功率、电流与空开的额定值不匹配,也会造成这种现象。建议先按照楼上朋友的意见检查设备,再则,空开用旧了,其指标也会有所下降。

助工
2017-06-08 15:21:17     打赏
7楼
将这个设备与电源完全脱开,看这个设备的额定工作电流是多大,然后找一个电流跟它差不多或者比它大一点的正常的电器,接到这一个电源上,如果空开一直不跳闸则说明问题在你那个设备上。

院士
2017-06-09 21:40:12     打赏
8楼
又看了一下楼主的图片,保险丝的塑料盒融化,说明开机时那里的温度很高,保险丝又没断。根据这点回想到曾经遇到过的一个类似情况——保鲜盒的引出线与其内的金属簧片是一根金属齿压接,时间久了使接触电阻变大,通电后很快就烧坏保鲜盒,不过,这种故障导致跳空开不是接通电源的瞬间,而是有几秒钟的时间。供参考。

专家
2017-06-14 09:36:07     打赏
9楼
学习了,电源的质量不行,做的不好