这些小活动你都参加了吗?快来围观一下吧!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 逆变全桥IGBT负压关断问题

共2条 1/1 1 跳转至

逆变全桥IGBT负压关断问题

助工
2023-09-06 09:58:56     打赏

碰到了杂散电感导致的IGBT误导通的问题,现在打算用隔离变压器出一个负压15v的用于逆变全桥的下桥臂管子的负压关断;
但是上桥臂 的VS是浮地,这部分负压需要怎么弄 ?


高工
2023-09-06 10:01:22     打赏
2楼

隔离变压器出30V,然后用齐纳钳位到正负15V就行了 不过与其用隔离变压器输出30v直流,不如直接用脉冲变压器输出30v的PWM,由副边驱动电路中某个位置的齐纳也可以产生负压脉冲


共2条 1/1 1 跳转至

回复

匿名不能发帖!请先 [ 登陆 注册 ]