使用CYT4BB7CEBQ0AESGS
开发了八路网关,但是我们在使用只要超过三路can,即既能收也能发数据,can报文即丢帧,如果去除一路则不会丢帧,增加一路,则立即丢帧,请问u8MsgBufOrRxFifoNum如何调整才能避免丢帧问题,不增加报文数量,只增加can通讯数量,如果增加到8路,丢帧更离谱,确定不是收导致,对比canoe数据和芯片收取的数量一致,定位在发函数。
共2条
1/1 1 跳转至页
CYT4BB7CEBQ0AESGSCAN丢帧问题如何解决?
2楼
根据描述,您使用的CYT4BB7CEBQ0AESGS开发的八路网关在使用超过三路CAN时会出现丢帧问题。如果去除一路CAN则不会丢帧,增加一路则立即丢帧。您想知道如何调整参数u8MsgBufOrRxFifoNum以避免丢帧问题,而不增加报文数量,只增加CAN通讯数量。
u8MsgBufOrRxFifoNum参数用于定义CAN消息缓冲区或FIFO的数量。根据您的描述,丢帧问题定位在发送函数,这意味着可能是发送缓冲区不足导致的。
为了解决这个问题,您可以尝试以下几个步骤:
1. 检查CAN控制器的发送和接收缓冲区大小。确保它们足够大以处理您的数据量。如果缓冲区太小,可以尝试增加其大小。
2. 调整u8MsgBufOrRxFifoNum参数。这个参数可以控制CAN消息缓冲区的大小。可以尝试增加该参数的值,以提供更多的缓冲区空间。
3. 检查CAN通信的带宽和速率设置。如果CAN总线的带宽不足或速率设置不合适,也可能导致丢帧。确保CAN总线的带宽和速率与您的应用需求一致。
4. 检查发送函数的代码实现。确保在发送CAN消息时,代码逻辑没有问题。例如,缓冲区的空间是否正确分配,并且没有发生写覆盖等错误。
5. 如果以上步骤都没有解决问题,您可能需要与硬件供应商或使用的CAN芯片的制造商联系,以获取更详细的支持和指导。