AQ430 【讨论】AQ430编程出现的问题
问
我在编程跟踪调试中发现一些问题,不知道到大家有没有碰到或解决了
1.定义变量CHAR A=0XFF
使用如IF(B==A),跟踪相应的寄存器发现调用值为OXFE,如定义为CONST CHAR A=0XFF就没问题。
2。循环等待问题
amtest nop
mov.b &P1IN,R4
and.b #01h,R4 ;AM=1(P1.0, 74ls04 ,AM = 0)
jnz amtest
P1.0口为0则跳转,P1.0一直为1;但大约1秒后程序还是能跳出循环
3。用汇编做从P3.2串行输出一个8位数据(1个BYTE),一个CLK上升沿输出一位,输出高4位后C标志位一直为1,不知道什么原因?
send_dat905 push R4
push R5
mov.b #8,R4 ;LOOP=DATA 8
clrc
loopwr: nop
call #delay5
bic.b #008h,&P3OUT ;n905_sck=0
call #delay5
mov.b &210h,R5
rlc.b R5
mov.b R5,&210h
jc wr1
bic.b #002h,&P3OUT ;MOSI=0
call #delay5
jmp wrr
wr1: bis.b #002h,&P3OUT ;MOSI=1
call #delay5
wrr: bis.b #008h,&P3OUT ;n905_sck=1
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
“我想要一部加热台”活动,不花钱赢取开发好工具!活动开始了哦 | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? | |
抽奖了,抽奖了,金升阳医疗电源 |
打赏帖 | |
---|---|
【换取手持数字示波器】+与同事对定时器输出相位可调PWM移相全桥控制分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+LP-MSPM0L1306开发板试用体验+串口被打赏40分 | |
CC-RL编译器相关问题求助被打赏10分 | |
【换取手持数字示波器】+与同事对ESP-12开发调试经验分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+同事tek示波器调试spi解析被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+2.6寸墨水屏调试经验被打赏50分 | |
换取手持数字示波器+个人开关电源的设计经验被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+【APT32F173测评】+URAT被打赏20分 | |
【换取手持数字示波器】CH32X035的定时器以及外部中断体验被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】CH32X035搭建开发环境(RISC-V)被打赏50分 |