共2条
1/1 1 跳转至页
ㄐ偶际?UTP UTP双绞线的抗干扰
问
10Mbs UTP双绞线的抗干扰能力如何 ?/主要是应用在火电厂、热电厂等,以电磁干扰为主。
另问10Mbs 的双绞线最大传输距离??
答 1: STP还有可能100米 答 2: 需采用屏蔽双绞线 答 3: 谢谢哦那谁能推荐个能接屏蔽双绞线的以太网控制器阿?
我本来打算用RTL8019AS的,可是这个只支持AUI、BNC和UTP自动监测协议。这个东西是出来接网卡变压器的,然后就是接RJ45,可是传输介质是非屏蔽双绞线的。(不打算用电缆)。
斑竹帮帮忙阿,我接屏蔽线的话应该怎么处理??换以太网控制器的话能推荐吗? ISA接口的。
答 4: 帮忙啊如果我不换以太网控制器的话,接线出来RJ45非屏蔽双绞线,然后利用光纤收发器转乘光纤传输,请问这样的话是否可行??
着急呢,帮忙啊。 答 5: 楼主的双绞线用几对?兼容RJ45的屏蔽双绞线导体最大为22AWG,10Mbps速率时可以达到130米,同时需要阻抗相匹配. 答 6: 现在是我的以太网控制器不能接屏蔽线现在是我的以太网控制器不能接屏蔽线 ,不支持这种介质。
我不想换控制器芯片了,所以接出来的RJ45接口先接UTP ,然后出来RJ45接口转光纤接口介入网络,这样避免干扰。 答 7: 没有人来说了?? 答 8: 顶上去 答 9: 是否采用屏蔽双绞线跟网络控制器无关那是纯物理连接,有专用的RJ45头,找不到的话可将屏蔽层翻过来,芯线按常规方法压线,屏蔽层人工用导线接地即可。 答 10: 屏蔽层需两头接地屏蔽层需两头接地
【有奖活动】分享技术经验,兑换京东卡 | |
话不多说,快进群! | |
请大声喊出:我要开发板! | |
【有奖活动】EEPW网站征稿正在进行时,欢迎踊跃投稿啦 | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
打赏了!打赏了!打赏了! |