识别开关回路的规程适用于所有的电源拓扑结构。规程的各个步骤分别是:
●在接通状态确定电流通路。
●在断开状态确定电流通路。
●找到连续电流的位置。
●找到断续电流的位置。
●尽量减少断续电流环路。
此列表中列出了给定功率级配置的关键回路:
●降压——输入电容回路。
●升压——输出电容回路。
● 反相降压 -升压——输入和输出电容回路。
●反激——输入和输出电容回路。
● Fly-Buck™——输入电容回路。
● SEPIC——输出电容回路。
● Zeta——输入电容回路。
●正激、半桥、全桥——输入电容循环。
电源布局正如一种艺术形式一般,每个人都有自己的方式,而且很多时候也会起效。需要确保的一点是,在您确定功率级的零件位置时,首先确定高频开关回路;这样您便可为自己节约时间、免除烦恼。