这些小活动你都参加了吗?快来围观一下吧!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 接地电阻怎么测量?

共2条 1/1 1 跳转至

接地电阻怎么测量?

专家
2023-05-02 21:44:18     打赏

电力系统中电气设备接地的目的是为了保证人身和电气设备的安全以及设备的正常工作。接地电阻的测量通过接地电阻表(又称为接地电阻测试仪)来测量,主要用于测量电气设备接地装置以及避雷装置的接地电阻。由于其外形与摇表(兆欧表)相似,故俗称接地摇表。


1、常用接地电阻的最低合格值

电力系统中工作接地不得大于4Ω;保护接地不得大于4Ω;重复接地不得大于10Ω;

防雷保护时,独立避雷针不得大于10Ω;变配电所阀型避雷器不得大于5Ω。

2、接地电阻表的结构:接地电阻表必须使用交流电源。

接地电阻表是一种专门用于测量接地电阻的便携式仪表,它也可以用来测量小电阻及土壤电阻率。接地电阻表主要由手摇交流发电机、电流互感器、电位器以及检流计组成。

工作原理:手摇交流发电机手柄,发电机输出电流I经电流互感器TA的一次侧→接地体E,→大地→电流探针C’→发电机,构成闭合回路。当电流I流入大地后,经接地体E’向四周散开。离接地体越远,电流通过的截面越大,电流密度越小。

一般认为,到20m处时,电流密度为零,电位也等于零即到达了电工技术中的零电位。

电流I在流过接地电阻Rx时产生的压降IRx,在流经Rc时同样产生压降IRc。

被测接地电阻Rx的值,可由电流互感器的变流比K以及电位器的电阻RS来确定,而与RC无关。


3、接地电阻表的使用

1)拆开接地干线与接地体的连接点。

2)接地电阻表接线。

3)将仪表放平,检查检流计指针是否指在中心线上。

4)正确接线。

5)将倍率开关置于最大倍数上,缓慢摇动发电机手柄,同时转动“测量标度盘”,使检流计指针处于中心线位置上。当检流计接近平衡时,要加快摇动手柄,使发电机转速升至额定转速120r/min,同时调节“测量标度盘”,使检流计指针稳定指在中心线位置。此时即可读取RS的数值。

6)每次测量完毕后,将探针拔出后擦干净,导线整理好以便下次使用。将仪表存放于干燥、避光、无震动的场合。仪表运输及使用时应小心轻放,避免振动,以防轴尖宝石轴承受损而影响指示。

4、使用注意事项:

(1)测量前,首先将两根探测针分别插入地中接地极E,电位探测针P和电流探测针C成一直线并相距20 米,P 插于E和C之间,然后用专用导线分别将E、P、C接到仪表的相应接线柱上。

(2)测量前的准备:使用前将设备与接地线断开。将仪表放平,然后进行机械校零。

(3)接地摇表的接线:首先在距离被测接地极E 40米处将电流探针C插入土壤深度约40cm,再将电位探针P插在被测接地极E和电流探针C中间,三者成一直线且彼此相距20米。最后用导线将E与仪表E端钮相接,电位探针P与仪表的P端相接,电流探针C与仪表C端相连接。