在选择脉冲群抗扰度试验等级时,需要考虑受试设备所处的环境、电磁分离程度、安装质量以及相关的电磁兼容(EMC)标准。
一、第1级:具有良好保护的环境
设施具有下列特性:
1、在被切换的电源和控制电路中,电快速瞬变脉冲群被全部抑制;
2、电源线(交流和直流)与来自属于较高严酷度等级的其他环境中的控制和测量电路分离;
3、电源电缆带有屏蔽层,屏蔽层的两端都在设施的接地参考平面接地,并通过滤波进行电源保护。
计算机房可作为这类环境的代表。
采用此级别对设备进行试验时,只适用于型式试验中的电源电路及安装后试验中的接地线路和设备机柜。
二、第2级:受保护的环境
设施具有下列特性:
1、仅采用继电器(无接触器)切换的电源和控制电路中,电快速瞬变脉冲群被部分抑制;
2、较高严酷等级环境有关的其他电路和工业环境中的工业电路分离不完善;
3、非屏蔽的电源电缆和控制电缆与信号电缆和通信电缆在结构上分离。
工厂和发电厂的控制室或终端室可作这类环境的代表。
三、第3级:典型的工业环境
设施具有下列特性:
1、仅采用继电器(无接触器)切换的电源和控制电路中,对电快速瞬变脉冲群无抑制;
2、工业线路与同较高严酷等级环境有关的其他线路分离不完善;
3、电源、控制、信号和通信线路采用专用电缆;
4、电源、控制、信号和通信电缆之间的分离不完善;
5、存在由电缆托架(同保护接地系统相连)中的导电管道、接地导体和接地网提供的接地系统。
工业过程设备的使用场所可作为这类环境的代表。
四、第4级:严酷的工业环境
设施具有下列特性:
1、由继电器和接触器切换的电源和控制线路中,对电快速瞬变脉冲群无抑制;
2、严酷的工业环境中的工业线路与较高严酷等级环境有关的其他线路不分离;
3、电源、控制、信号和通信电缆之间不分离;
4、控制和信号线共用多芯电缆。
未采取特定安装措施的工业过程设备的户外区域,发电厂,露天的高压变电站的继电器房和工作电压达500kV 的气体隔离的变电站(采用典型的安装措施)等区域可作为这类环境的代表。
五、第X级:需要加以分析的特殊环境
根据骚扰源与设备的电路、电缆、线路等电磁分离程度的优劣,以及安装质量,可能需要采用高于或低于上述等级的环境等级。应该指出,较高严酷等级的设备线路可以进入严酷等级较低的环境。
综上所述,选择脉冲群抗扰度试验等级(EFT)需要综合考虑设备所处的环境、电磁分离程度、安装质量以及相关的电磁兼容标准。通过合理的选择和执行试验等级,可以确保设备的可靠性和稳定性,提高产品的市场竞争力。