在这种情况下,我需要配置 XMC4700 MCU 的 ADC 来处理多个信号。 具体来说,我必须测量四个独立通道,并同时对其进行数字化处理。 我有点困惑,因为手册中有很多信息。 下面是一些问题:


  • 为了实现 ADC 的独立使用,我是否应该将一个 ADC 配置为主站,将其他三个 ADC 配置为从站?

  • 有没有办法在没有任何触发事件的情况下使用 ADC?

  • 关于采样频率 和转换时间,我理解它们之间的区别;但是,有没有办法以最高速度采样? 例如,假设我需要的频率为 fs = 10 MHz(Ts = 100nS),转换时间为 Tconv = 500nS。 在这种情况下,我是否应该使用 FIFO 存储器对信号进行采样,然后等待转换完成?





关键词: XMC4700     ADC     配置     配置    

助工
2025-01-18 14:06:04     打赏
2楼

1. 在XMC4700上,没有必要将ADC配置为主站和从站。这是一个多重通道ADC,它可以同时测量多个通道。

2. 是的,可以在没有任何触发事件的情况下使用ADC。您可以配置ADC以软件触发模式工作,这意味着通过编程方式启动ADC转换,而不是通过硬件信号触发。

3. 采样频率和转换时间是两个不同的概念。采样频率是指每秒采样的次数,而转换时间是指执行单个转换所需的时间。在XMC4700上,ADC转换时间是固定的,取决于所选择的采样时钟和分辨率。因此,您可以选择适当的采样时钟以满足所需的转换时间。

4. 如果您需要以最高速度采样,可以选择适当的ADC时钟和分辨率,以使转换时间小于所需的最小采样周期。在这种情况下,您可以使用FIFO缓冲区来存储采样数据,在后续处理中使用。

总而言之可以配置XMC4700的ADC以同时测量多个通道,并在没有触发事件的情况下使用ADC。可以选择适当的采样时钟和分辨率以满足所需的转换时间,并使用FIFO缓冲区来存储采样数据。 