问
一块电路板,有两组变压器同时供电,于是就产生两个地,其中一个地干扰可能要大一些,请问:这两个地要不要连接起来?
答 1:
连连就知道了啊, 一般情况是可以连起来啊,
答 2:
若是大地则应该连起来若是直流电的负极(地)应该可以不用连起来,要看具体的应用目的!
答 3:
不可一概而论如信号通路是全隔离的则必不能连,反之,必须相连。
答 4:
可作特殊连接 从防静电的角度考虑,可使用大电阻连接,从EMC的角度考虑,可使用小电容连接。这类似于冷地和热地的处理。
如果两路电源存在共同的参考电平,则必须连接起来。 答 5: 谢谢诸位的解答,是两个直流电的地 答 6: 两组变压器供电就两个地?两组变压器跟一个变压器两个副边并没有本质区别,关键还是看接成什么形式的
如果两路电源存在共同的参考电平,则必须连接起来。 答 5: 谢谢诸位的解答,是两个直流电的地 答 6: 两组变压器供电就两个地?两组变压器跟一个变压器两个副边并没有本质区别,关键还是看接成什么形式的