共2条
1/1 1 跳转至页
问
在施工中(我是搞工程的),有一个问题困扰着我们半调子电工:电力变压器(10KV-380V、400KVA)至总配电柜的铜芯电缆(50mm2)大概不足十米长,能不能承受变压器的全额输出???
谁能给我详细的铜、铝线的较详细的不同线径的载流量?载流量跟电缆长短有关系吗??
谢谢!!! 答 1: 导线的载流量
导线载流量的确定,有两种情况
一是受温度限制,二是受压降限制。
第一种情况显然与散热条件有关。例如架空线散热好,载流量可以比较大。变压器里散热不好,
载流量只能比较小。这种情况与导线长度无关。
第二种情况,例如电流互感器的二次回路。因压降与电阻成正比,显然与导线长度有关。
所以载流量是否与长度有关,必须根据实际限制条件确定。
答 2: 需要300mm2 答 3: 谢谢大哥,同线径的铜线和铝线的载流量能差多少??
| 给28BYJ-48三自由度机械臂加一个网页控制台被打赏¥32元 | |
| 用28BYJ-48电机从零搭一台三自由度机械臂被打赏¥33元 | |
| 【英飞凌开发经验】ModusToolbox配置EdgeTalk外设被打赏¥27元 | |
| 基于BQ76952PFBR的BMS保护板热插拔损坏的原因和处理措施被打赏¥32元 | |
| 三分钟快速上手搭建nRF Connect SDK开发环境(VSCode)被打赏¥25元 | |
| 告别手动建模:我让AI用FreeCAD画了个开发板外壳被打赏¥30元 | |
| 【瑞萨RA8D1测评】总结收官——从IMU动作识别到LVGL桌宠被打赏¥33元 | |
| 【瑞萨BLE/WIFI模块测评】MPU6050双链路对比被打赏¥30元 | |
| 【瑞萨BLE/WIFI模块测评】DA14531被打赏¥28元 | |
| 【瑞萨BLE/WI-FI模块测评】DA16200被打赏¥28元 | |
我要赚赏金
