2007-09-25 20:11:56     打赏
德国赫优讯的netlink,可以将西门子的PPI协议、MPI协议、PROFIBUS-DP协议转成以太网协议,换句话说,netlink既可以取代西门子传统的编程电缆如PPI电缆、PC适配器、USB电缆,又可以成为西门子产品网络化既方便又省钱的解决方案。通常西门子的以太网模块CP243-1、CP343-1、CP443-1价格昂贵,给工程预算造成了很大的难度,如果选用了netlink,就可以把传统的编程口(PPI口、MPI口、DP口)直接转换成以太网接口,而且即插即用,维护方便.



关键词: netlink     挑战     西门子     传统     通讯     方案    

菜鸟
2007-09-25 20:12:33     打赏
2楼
1.安装sycon配置软件,这个netLink自带的;
2.安装IBHNet驱动,这个网上可以下载;
3.用step7编程时,在set/pg/pc里选择S7ONLINE(STEP7)--->IBHNet(MPI)可以下载程序;
4.用WINCC监控时选MPI通道,协议是MPI,在set/pg/pc里选择MPI(WINCC)--->IBHNet(MPI);
-----------------------------------------------------------
以上还可以选择IBHNet(PROFIBUS)连接。
5.用组态王组态时添加MPI板卡连接;
6.除了以上方法,OPC也可以连的。
7.连的时候,直接插MPI口、DP口都可以。