 Q:直流电源模块的设计难点在什么地方?  发表于 2007-11-19 19:24:55 [您是本帖的第882位阅读者]     [1楼] 
呢称:alalei
加我为好友
请问直流电源模块的设计难点在什么地方?
 
 RE: Q:直流电源模块的设计难点在什么地方?  发表于 2007-11-20 09:50:39 [2楼] 
呢称:SnIIper
加我为好友
如果你说的是DC-DC,难点不在技术本身。
 
一般说来,DC-DC 需要考虑  输入电压,输出电压,输出电流,工作温度,价格及供货 等。
 
不过,随着技术的进步:DC-DC效率的提升,集成度的提高,工作温度的扩展,价格的下降,技术问题已经基本不存在。
 
所以,难点在于::::选用合适的器件!
 
以降压型DC-DC为例,如果要求小体积,高性能,较低价格等,那么,一美元左右的集成电感的DC-DC,大概很适合你。
 
如果你需要隔离,那么功率、辐射、干扰等方面需要认真研究。
 
总之,在进行应用类设计时,选用合适的器件,是最主要的。

 
 RE: Q:直流电源模块的设计难点在什么地方?  发表于 2007-11-20 10:03:09 [3楼] 
呢称:Tony
加我为好友

好贴,加精处理!


If winter comes,Can spring be far behind??
 
 RE: Q:直流电源模块的设计难点在什么地方?  发表于 2007-11-20 14:31:00 [4楼] 
呢称:两毛
加我为好友
热处理。这应该是电源模块设计的最大局限性,也是最容易被用户所忽略的地方。市场的现状是客户没几个真正懂电源,因而,给很多电源厂家玩文字游戏的空间。大家都知道,工业级电源模块跟军品模块的最大区别就在于工作温度,工作温度又分环境温度和元器件温度。以元器件温度来说,行业共识是最高只能达到125摄氏度;而环境温度比较合理的标注应该是-40到+85摄氏度(当然,并不是所有的电源厂家都能做到这一点,但顶级电源供应商都能做到)。游戏开始了:前段时间有个案子,客户问我说怎么你们的工作温度这么窄(-40到+85)?说是谁谁的模块可以做到120度云云……费了我好大的功夫才给客户解释清楚!游戏二:淡化处理“功率将额”。咋一看,两款产品设计规格一模一样,好像只能看谁价格做得更低了。其实不然,任何标准的产品规格书最后都会有将额曲线图,很容易可以比较出优劣。举个例子:A、C两款1/4砖模块,设计均为1.8V@80A,但通过比较将额曲线发现,在50摄氏度300LFM同等环境下,C模块仍输出80A而A模块只能输出75A。可别小看了这5安培,在某些时候会造成整个系统DOWN机哦!
这些还只是根据各自资料的分析结果,公正地说,国际顶级电源公司不敢指牛为马,胡编乱造,因为他们大多数都是上市公司。他们能做的也就是尽量淡化处理其劣势。最直观的比较某两款产品的热处理性能,还是莫过于在同等环境下测试他们,然后测量其中心器件温度。室温条件下以不超过80度为佳……
 
 RE: Q:直流电源模块的设计难点在什么地方?  发表于 2007-11-21 00:47:30 [5楼] 
呢称:叮叮当当
加我为好友
值得加精,因为这个问题很多人都想知道

 
 RE: Q:直流电源模块的设计难点在什么地方?  发表于 2007-11-21 15:57:09 [6楼] 
呢称:592652464
加我为好友
不是很简单的问题,问的有水平。好比得 为您答疑解惑,直流电源模块的设计难点主要是因为它是热的问题。还有好多问题的交错复杂。
 