前景PS: 最近公司高压室声光报警盘几个闪光器坏了。。。不停的报警。。。复位不了。
报警盘
内部接线
声音报警器
只好拆修咯
拆修过程没拍只有修好后的照片
报警器由两个TC4011BP是四组2输入端 与非门;TC4069UBP CMOS电路六反相器 (非门)组成。
故障原因是50V47uf的电容漏液腐蚀电路板导致铜箔断开导致不能正常工作
图片上圈圈处可以看到补焊的锡点就是腐蚀断开的铜箔
来个生产年份 98年第15周
通电测试亮起
复位后正常
来张灯板
来张全部
装好的样子
结束!谢谢赏评!