电磁流量计 系统防雷
雷电主要有两种形式:一种是不同带电云层间的放电,另一种是云层对地的放电,后者是雷害的主要根源,直接雷击、雷电静电感应和电磁感应是造成仪表损坏的主要因素。仪表防雷的目的不是避免雷击,而是为了保护仪表不被雷击电波损坏。
制造厂在电磁流量计产品设计时,对流量计系统的防雷和抗干扰考虑了一定的防护措施。如:电源部分加装瞬态抑制二级管或放电管;电源、信号输入/输出电气隔离;数字通讯接口采用抗雷击器件;传感器与转换器之间的信号连接电缆采用三重屏蔽;要求流量计系统良好接地等。但是,在雷电频繁与强烈的地区,用户应采取进一步的措施:
⑴ 电源输入端加装1:1变压器和避雷器,避免电源被击穿。
⑵ 信号模拟输出加装避雷器。
⑶ 流量计系统接地一定要良好,且保证接液地与大地良好连接,避免管线和流体介质传导的雷击电流流过仪表本体。