公司之前做的一个项目,使用24V/12V直流供电。系统里面主要有:STM32和MB5311物联网模块(没有模拟量之类的。)
现在有两种方案:直接由DC-DC(MP2303)转成3.3V给系统使用。另外一种方式就是:DC-DC转成5V,再由AMS1117转成3.3V给系统使用。因为电源模块这块实在不懂。


现在就想问:DC-DC直接转3.3V给主板使用,这种方式可靠吗?(之前项目中都是:由于有5V的需要,所以都是DC-DC转5V,再5V转3.3。)




关键词: DC-DC     降压     可靠     稳定     MB5311     STM    

助工
2019-08-05 20:07:42    评分
2楼

DC-DC转成5V,再由AMS1117转成3.3V给系统使用    这是可靠度方案   纹波减少  安全姓高


助工
2019-08-05 22:46:22    评分
3楼

注意纹波即可,在普通环境下可直接使用,我们的工业产品会再添加一至两级线性稳压器。


助工
2019-08-05 22:47:38    评分
4楼

怕上电瞬间过冲?先降到5V再过LDO呗
24V以下用MP2359,再高用MP2451,LDO就用AMS1117-3.3就行了。


助工
2019-09-21 19:09:23    评分
5楼

注意纹波即可