这些小活动你都参加了吗?快来围观一下吧!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 1互感器传递过电压测量与雷电冲击电压试验的比较

共2条 1/1 1 跳转至

1互感器传递过电压测量与雷电冲击电压试验的比较

专家
2021-02-15 08:06:34     打赏

1 互感器传递过电压测量与雷电冲击电压试验的比较

项目

 

雷电冲击电压试验

 

互感器传递过电压测量

 

标准

 

GBT16927.1-2011高电压试验技术

 

GBT18134-2000  极快速冲击高电压试验技术

试验模型

 

大气雷电过电压

 

电力系统内开关操作过电压

 

试验类型

 

绝缘强度试验

 

绝缘特性试验

 

 

试验电压

 

高电压

 

低电压

 

 

试验电压源

 

雷电冲击电压发生器

 

A类冲击波试验发生器

B类冲击波试验发生器

 

波形和参数

 

2

 

 

1

 

 

二次电压测量

 

阻尼式电容分压器

75Ω测量系统

微积分测量系统

50Ω测量系统

 

1

 

 

 

 

 

 

 

冲击波类型

A

B

施加电压峰值(Up)

 

 

波形参数:

—常规波前时间(T1)a

—半峰值时间(T2)

—波前时间(T1)

—波尾时间(T2)

 

0.5×(1±20%)us

50us

 

10×(1±20%)us

100ns

传递过电压峰值限值(Us)b

1.6kV

1.6kV

a其波形参数代表了开关操作引起的电压振荡

b经制造方与用户协商,可选取其他的传递过电压限制

 

 

 

 

 图片2.png

 

 

2

图片1.png 

标准雷电冲击电压是指波前時T11.2 us,半波峰值時间为50 us的雷电冲击全波。

 

由互感器传递过电压测量与雷电冲击电压试验的比较可知目前高压试验大厅的雷电冲击装置不满足互感器传递过电压测量的要求。认互感器传递过电压测量就是一种雷电冲击电压试验,这是一种误区。由于传递电压(U2)应在开路的二次端子上测量,通过50Ω同轴电缆连接输入阻抗为50 Ω且带宽不低于100MHz示波器读取峰值;目前高压试验室的雷电冲击电压发生器调不到对应5V的一次电压(2000V以下)

 





关键词: 传递     过电压     比较    

工程师
2021-02-15 23:54:39     打赏
2楼

比较做的蛮好的


共2条 1/1 1 跳转至