1 互感器传递过电压测量与雷电冲击电压试验的比较
项目
| 雷电冲击电压试验
| 互感器传递过电压测量
|
标准
| GBT16927.1-2011高电压试验技术
| GBT18134-2000 极快速冲击高电压试验技术 |
试验模型
| 大气雷电过电压
| 电力系统内开关操作过电压
|
试验类型
| 绝缘强度试验
| 绝缘特性试验
|
试验电压
| 高电压
| 低电压
|
试验电压源
| 雷电冲击电压发生器
| A类冲击波试验发生器 B类冲击波试验发生器
|
波形和参数
| 注2
| 注1
|
二次电压测量
| 阻尼式电容分压器 75Ω测量系统 | 微积分测量系统 50Ω测量系统 |
注1
冲击波类型 | A | B |
施加电压峰值(Up) |
|
|
波形参数: —常规波前时间(T1)a —半峰值时间(T2) —波前时间(T1) —波尾时间(T2) |
0.5×(1±20%)us ≥50us — — |
— — 10×(1±20%)us ﹥100ns |
传递过电压峰值限值(Us)b | 1.6kV | 1.6kV |
a其波形参数代表了开关操作引起的电压振荡 b经制造方与用户协商,可选取其他的传递过电压限制 |
注2
标准雷电冲击电压是指波前時T1为1.2 us,半波峰值時间为50 us的雷电冲击全波。