我曾经工作的酒店,安装的是以8031为核心器件的深圳**安公司生产的第一代消防报警主机,在正常工作时,每一个终端(如感烟探头、手动报警按钮、水流动靶等),经接口模块——区域数显盘——主机分区端子与主机联络;每一台消防报警主机共有4个分区共512个接入点,可接入镅离子感烟探头、手动报警按钮、水流动靶报警等敏感报警终端。另有网络通讯接口,可实现语音通讯、自动灭火设备联动、电梯迫降首层锁定等功能。主机发送至感烟探头等终端的是,有一定时间周期的巡检脉冲信号,巡检一个分区接入点的总时长约3秒钟。主机PCB板下面是接线端子排、上面左侧有引线到主机外壳面板,下面则是电源变压器和蓄电池(详见图一)
图 一
用万用表测量消防报警主机的巡检信号(有效)幅值为3.5V;主机发出的巡检信号脉冲,依次访问各报警终端,在每个终端上有一个接口板或接口模块,并在接口板或接口模块上有一个4位的采用“8421码”的拨码开关,(详见图二)
图 二
主机经过前述路径接收到这些个终端的开关编码与信号电平,也就读到了该点的状态信息(是否处于报警态)。但在实际工作中,不知是什么原因,经常出现随机的某一个分区或两个分区没有巡检信号,这样也就读不到终端的状态信息,需要重新启动主机才能恢复正常工作,而且值班人员也不易发现主机出现的工作异常,总是要等到每天的设备检查时才知道主机出问题了。为了避免这样“死机”导致的消防报警系统不能正常发挥作用,我就在想:如何及时让值班人员发现这样的故障现象。经过一番考虑和比较,我想到了利用主机巡检信号来观察系统的工作情况,如果主机工作不正常,就没有周期性的巡检信号;如果终端工作不正常,则主机收不到报警信号或终端的编码信号。于是,在不动原系统的前提下,引出每个分区的信号线和公共地线,信号线接到常开按钮开关的一端,其他接线(详见图三)。
图 三
两台消防报警主机共八个分区,只要每个分区的巡检信号正常,即主机工作正常。如果要求值班人员:在控制台上每小时依次按一次这个检查按钮,就可以使报警主机“死机”的现象较快被发现,使其正常工作的时间大大提高。这个DIY用八只常开按钮开关、一只稳压二极管加一只满量程10V的直流电压表头、再用1mm厚的镀锌铁皮做一个外壳,嵌装在值班室操作控制台面板上、使用一根十芯信号软线与两台报警主机连接。通过加装这个“检测仪”以后,值班人员可以方便的操作,并及时了解消防报警主机的工作状态,经过多年的使用可见,这个DIY达到了预想的效果。