假如输入50V,升压,再通过H桥变交流电,这种方案是否可以?(当然管子会贵一点,但技术方案挺简单的,隔离型的好像技术挺难做)
共2条
1/1 1 跳转至页

微型逆变器为什么要做成非隔离性的?就是因为难做? 组串的那是因为输入光伏面板电压叠加,一般最低输入电压都接近100V了,最高输入电压1500V(工商业),适合用Boost+全桥逆变,
然而微型逆变器运用的场合是对多个光伏面板单极输入汇总,输入电压就是一块面板的电压,最大65V左右,
电压过低,用Boost明显不合适,Bus电压一般都是400V以上,占空比太高了,裕量不足,损耗过高;再加上boost电感磁芯需要磁复位,容易饱和
微型逆变器用“前级交错反激+后级全桥逆变”很容易做,只是效率低一点,有95%左右,而且不能发无功功率
稍微有难度的有“前级移相全桥+后级全桥逆变”、“LLC-DCX+单相全桥逆变级联”,都是隔离的,隔离的多好,微逆要的就是安全,毕竟工况恶劣
共2条
1/1 1 跳转至页
回复
有奖活动 | |
---|---|
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
发原创文章 【每月瓜分千元赏金 凭实力攒钱买好礼~】 | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
【工程师专属福利】每天30秒,积分轻松拿!EEPW宠粉打卡计划启动! | |
送您一块开发板,2025年“我要开发板活动”又开始了! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |