共2条
1/1 1 跳转至页

问
大家来救火!
DS18S20是单总线通信的器件,连接到FPGA上,
现在想给它加隔离,有什么好的器件推荐?
也就是双向通信的数据线,怎么隔离?
类似于I2C总线的SDA 数据线,双向通信.如何隔离?
急!!! 答 1: 關注 答 2: 很简单呀,另加一路方向切换控制 答 3: 74HCT245?74HCT245?
答 4: 请问用PRETEL加元件时怎么知道元件对应的名字?各位大哥,请问用PRETEL加元件时怎么知道元件对应的名字?如要查电阻,应不知是RES2来表示 ,怎么办? 答 5: 用两个光耦 答 6: 111可以用光偶的,双工通讯时得用2-4转换电路,TO:楼上,你说用两个光偶我好象搭不出来,怎么搭啊 答 7: 18B20是开漏输出的,用两个光耦双向连接就可以了 答 8: 我设计了一个图,你试验一下
答 9:
我认为应该用两个光耦,但应该用带有使能端的我认为应该用两个光耦,但应该用带有使能端的,要不然发送、接受信号会相互影响从而影响真实数据的传输。另外,使能管脚需要额外的CPU进行控制
答 10:
DS1820是单总线,靠协议保证,且都是OD或OC输出
答 11:
试验过了吗,能用不能用
答 12:
和485的隔离差不多,很常见嘛
答 13:
单线双向隔离电路图
