问
现在我要用单片机控制可控硅(交流调压模块),其中一是控制可控硅的220v交流输入,也就是用一个继电器通断一下,还有就是控制可控硅的输出,我用一个da实现。现在的情况是,当我的继电器动作时(吸合,开启)都能可控硅对电网的干扰很大,造成给我单片机供电的+5v快关电源上出现峰峰值最大2.4v的干扰脉冲。我在+5v快关电源的220v上加了emi滤波器,+5v的输入端也加了共模扼流圈和迅变抑制二极管,但电源上的干扰脉冲还是存在,造成我的单片机复位死机。
答 1:
触点2端并联rc吸收电路触点2端并联rc吸收电路
答 2:
如果是触点问题如果是触点问题,那为什么不是可控硅的继电器吸合没有问题呢
答 3:
用的什么CPU
答 4:
aduc841
答 5:
1
答 6:
1这个电源上的干扰脉冲我也只能粗略的测一下,因为我的示波器只有100M,
答 7:
所以是系统设计抗干扰不足
答 8:
11请问西安周公该如何整改
答 9:
111可控硅控制端加RC回路、压敏电阻,如果是5v系统内加TVS抗干扰