				3楼
														
															
	TS适配器,链接在S7-300端,将TS适配器的MPI端链接在您的PLC上,RJ11端与您的Modem或者通讯模块链接,而您的计算机通过232口与您的Modem链接,在安装完TS软件并授权以后,您需要在Set PG/PC interface中的选择TS Adapter,然后选择属性,修改属性为Modem Connection然后确定,当您运用Step7控制PLC时,系统会自动拨号,但是远程下载速率取决于电话线的速率。										
					
					
							
					