测量风道风压用什么变送器好?

助工
2007-10-19 21:42:17     打赏
风道压力在1500Pa,用压力变送器好还是用差压变送器好?在出风测正压好还是在进风口测负压好呢?哪有这两种压力变送器呢?



关键词: 测量     风道     风压     什么     变送器    

助工
2007-10-19 21:43:25     打赏
2楼

建议选用美国西特(SETRA)公司的C264型微差压变送器,264型变送器体积小(60*70*129mm).重量轻(约285克)。


单向差压测量范围:0---25Pa~6.2kpa   (订购时要注明测量单位为Pa)


双向差压测量范围:正负25Pa~正负1.27kpa


精度:正负1.0%  特选可达正负0.4%或正负0.25%


输出:4~20mA.DC 二线制       负载电阻:0~800欧姆       供电:15~32V.DC


国内有代理。我厂1995年3月就开始用C264了。


菜鸟
2007-10-19 21:44:18     打赏
3楼

因为风道压力一般在+/- 2000Pa间,采用压力变送器时,信号响应值小,精度不高;采用微差压变送器,则可以顺利测量风道压力,并且精度高,稳定性好,同时不受环境压力变化的影响。


横河电机的EJA120A型或EJX110A型就可以满足。


菜鸟
2007-11-19 09:25:02     打赏
4楼
为什么不用罗斯蒙特的呢?