总结点经验:
1,我的调试方法是:
在不该中断的地方发生中断后触发另一个中断,在第二个中断里设个死循环
程序进入死循环后,停止程序,然后跳出第二个中断返回第一个,再跳出第一个中断
此时光标指示位置的上面的几句中就有触发第一个中断的指令,该指令的操作不当造成第一个中断的发生。
2,尽量按照官方的说明去操作中断控制寄存器
13楼
因为需要做PWM的死区
死区是程序编出来的
需要响应快,否则死区超限会短路,烧MOS
所以在程序里不能有长时间的屏蔽中断
有长时间中断也可以,但死区时间就要减小,那死区就是鸡肋啦
不到万不得已,我也不会有前面提到的2个违法操作,都是为了死区。。。。。。
死区是程序编出来的
需要响应快,否则死区超限会短路,烧MOS
所以在程序里不能有长时间的屏蔽中断
有长时间中断也可以,但死区时间就要减小,那死区就是鸡肋啦
不到万不得已,我也不会有前面提到的2个违法操作,都是为了死区。。。。。。
我要赚赏金