冷启动
冷启动过程中,所有数据(过程映像、位存储器、定时器、计数器和数据块)都被重置为
存储在程序(装载存储器)中的起始值,而与这些数据组态为可保持还是不可保持无关。
从头开始重新执行程序(启动 OB 或 OB1)。
暖启动
暖启动会复位过程映像以及非保持性标记、定时器、时间和计数器。
保持性标记、时间和计数器会保持其最后有效值。
分配了“无掉电保持”属性的所有数据块都将被重置为装载值。其余数据块保持其最后有效
值。
从头开始重新执行程序(启动 OB 或 OB1)。
掉电后,暖启动功能仅在备份模式下可用。
热启动
执行热启动后,所有数据和过程映像都会保持其最后有效值。
程序从断点处继续执行。
在当前循环完成之前,输出不会改变其状态。
掉电后,热启动功能仅在备份模式下可用。
共1条
1/1 1 跳转至页
PLC学习(ZZ)
只看楼主 1楼
关键词: 学习 启动
共1条
1/1 1 跳转至页
回复
我要赚赏金打赏帖 |
|
|---|---|
| 给28BYJ-48三自由度机械臂加一个网页控制台被打赏¥32元 | |
| 用28BYJ-48电机从零搭一台三自由度机械臂被打赏¥33元 | |
| 【英飞凌开发经验】ModusToolbox配置EdgeTalk外设被打赏¥27元 | |
| 基于BQ76952PFBR的BMS保护板热插拔损坏的原因和处理措施被打赏¥32元 | |
| 三分钟快速上手搭建nRF Connect SDK开发环境(VSCode)被打赏¥25元 | |
| 告别手动建模:我让AI用FreeCAD画了个开发板外壳被打赏¥30元 | |
| 【瑞萨RA8D1测评】总结收官——从IMU动作识别到LVGL桌宠被打赏¥33元 | |
| 【瑞萨BLE/WIFI模块测评】MPU6050双链路对比被打赏¥30元 | |
| 【瑞萨BLE/WIFI模块测评】DA14531被打赏¥28元 | |
| 【瑞萨BLE/WI-FI模块测评】DA16200被打赏¥28元 | |
我要赚赏金
