冷启动
冷启动过程中,所有数据(过程映像、位存储器、定时器、计数器和数据块)都被重置为
存储在程序(装载存储器)中的起始值,而与这些数据组态为可保持还是不可保持无关。
从头开始重新执行程序(启动 OB 或 OB1)。
暖启动
暖启动会复位过程映像以及非保持性标记、定时器、时间和计数器。
保持性标记、时间和计数器会保持其最后有效值。
分配了“无掉电保持”属性的所有数据块都将被重置为装载值。其余数据块保持其最后有效
值。
从头开始重新执行程序(启动 OB 或 OB1)。
掉电后,暖启动功能仅在备份模式下可用。
热启动
执行热启动后,所有数据和过程映像都会保持其最后有效值。
程序从断点处继续执行。
在当前循环完成之前,输出不会改变其状态。
掉电后,热启动功能仅在备份模式下可用。
共1条
1/1 1 跳转至页
PLC学习(ZZ)

只看楼主 1楼
关键词: 学习 启动
共1条
1/1 1 跳转至页
回复
打赏帖 | |
---|---|
【Zephyr】MCXN947 Zephyr 开发入门适配shell被打赏20分 | |
【我要开发板】6.联合MATLAB记录数据被打赏50分 | |
【瑞萨RA2E1开发板】:使用ADC功能实现位移传感器采集方案被打赏20分 | |
【nRF7002DK】基于sht30的温湿度计被打赏20分 | |
【nRF7002DK】日志打印被打赏20分 | |
rtthread硬件加密-5hash加密分析被打赏10分 | |
【STM32F769】SD卡驱动及其调试经验分享被打赏32分 | |
【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】使用看门狗降低系统隐藏bug触发概率被打赏18分 | |
【STM32F769】调试SD驱动,由于其时钟配置不对引起的错误以及排查记录被打赏35分 | |
【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】MCUXpressoConfigTools配置外设时的异常解决被打赏24分 |