遇到的问题是管脚拉高无效。
R8C 2C的规格说明书 明确p0_0~p0_4是可编程管脚。
而且都是上拉可选。
现在我在初期上电的时候 拉高管脚,没起到作用,是否是因为上拉电源还未上电??
程序如下:
p0_3 = 1; //置高
pd0_3 = OUT; //设置为输出
pu00 = 1; //上拉控制寄存器
共7条
1/1 1 跳转至页
【已OK】输入输出管脚控制
6楼
补充一点,R8C的上拉设定只有在该引脚设定为输入的时候才有效。
千万不要指望,设定上拉,然后输出就内输出H。
千万不要指望,设定上拉,然后输出就内输出H。
共7条