1.用比较便宜的保险替换原装保险。如果您的数字万用表符合现今的安全标准,那么它使用的保险是一种专用安全
保险,在设计上在过载击中您的手之前跳开。当您更换数字万用表的保险时,确保采用的是经过权威认可的保险。
2.用一点电线或者金属绕过保险接到一起。如果恰好手头没有多余的保险时,这看上去似乎是一种快捷的维修办法
。但是,这个保险可能是您面前树立在您与尖峰击穿之间的全部屏障了。
3. 工作中使用错误的检测工具。事前选择与工作相匹配的数字万用表是非常重要的。确定检测工具的CAT 等级适合您所做的每项工作,即使这意味着需要整日转换不同的数字万用表。
4. 抓取架上最便宜的数字万用表。日后可以升级,不是吗?如果以您成为一次安全事故的受害者这样的结局告终,也许就不能升级了。因为这种便宜的测试工具实际上并不包含它所宣传的那些安全特性。应查找独立安全实验室的测试认证。
5. 把您的防护眼镜留在衬衫口袋里。把防护眼镜拿出来,带上吧。这点非常重要。同样的,还应佩带绝缘手套,穿着耐火防护服。
6. 在带电电路上工作。只要可能应先断电。如果实际情况要求您在带电电路上工作,应使用合适的绝缘工具,佩带安全防护眼镜或面罩,带上绝缘手套,除去手表和其他珠宝首饰,站在绝缘垫子上,穿着耐火防护服,而不是常规的工作服。
7. 未能采用正确适当的切断/触停程序。
8. 双手进行测试。不要这样做!当对带电电路进行操作时,记住老电工的诀窍。把一只手放在您的口袋里。这样可以减少闭合电路经过您的胸部,穿过心脏的机会。可能的话,把万用表悬挂起来或搁在台面上。尽量避免手持,
9. 忽略测试线。测试线是数字万用表安全装置的重要组成部分。确保测试线与工作环境的CAT等级相匹配。注意测试线为双重绝缘,配有屏蔽的输入连接器,具有护手板和非光滑的表面。
10.永远依赖您的老式测试工具。今天的测试工具具有甚至在几年前尚未听说过的安全特性。这些特性值得花费升级设备,而且要比去医院急诊室便宜许多。