这些小活动你都参加了吗?快来围观一下吧!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 对于此电路485通信是否要主从接地?

共6条 1/1 1 跳转至

对于此电路485通信是否要主从接地?

菜鸟
2011-08-02 11:13:32     打赏
本人在做一个车载系统,主机是车载电平24V供电,通过LM2596-5V输出5V给两个从机供电。主从之间相隔有30米左右,通过RS485通信,电路如下所示,那么主从要共地吗?要的话如何接?现在主给从供电是不是就是共地了?还有如何保护?是否需要光隔离,怎么隔离?
还有我用的普通4芯线连接,不带屏蔽的,不是双绞的,5V电源和485在一起,有问题吗?
车子电瓶应该不接大地的吧?



关键词: 于此     电路     通信     是否     主从     接地    

高工
2011-08-03 07:10:42     打赏
2楼
这个电路得仔细研究研究,一时半会无法给你答案啊。

菜鸟
2011-08-03 19:50:18     打赏
3楼
那您帮我研究下,谢谢!

高工
2011-08-05 00:19:11     打赏
4楼
485传输的是差分信号,其电平是靠(A-B)来表示的
对共模电压有很好的抵制作用,没有必要共地

由于485一般用于远距离信号传输,如果共地,由于地线上的压降,两边地电平不一致
反而可能会带来一些问题

个人认为485不共地比共地要好

也有一些人认为在485信号传输中,共地能够增强抗干扰能力,个人认为没有什么道理

高工
2011-08-05 00:27:35     打赏
5楼
不好意思,没有仔细看贴
主从机共用一路电源。就没有什么共地不共地的问题了
主从机所有电路都是共地的。。。
这么做,可靠性恐怕大打折扣

LZ把图编辑一下吧,看着太费劲了

菜鸟
2013-07-01 08:54:09     打赏
6楼
主机是给丛机供5V电源的,距离比较近,最多30米不到,最多接3个设备。这样可靠性为什么大打折扣呢?用不同的电源反而性能好吗?

共6条 1/1 1 跳转至