zynq中如何从gp取数据放到FIFO中

2楼
gp属于PS的资源,需要打通AXI接口,将你自己在PL中自定义的IP挂载到AXI总线上去
PS与PL之间的数据交换需要通过AXI总线接口

3楼
恩,是这样的,我就是不知道怎么挂到总线上啊,是不是AXI总线要自己去写那些接口啊,还是XPS软件可以帮我解决的,有没有这方面的实例可以参考一下的

2楼说的是正确的, 你用vivado吧 ;
在vivado中自己可以package ip核, 新建一个带axi-lite的ip核,在里面编辑你需要实现功能的代码,而且也可以在这个ip核中加入fifo等已有的ip核 ;
希望对你有帮助 ;