调试板为瑞萨的RSKRL78G13-3, 用CubeSuite+中的RL78样板项目进行调试,成功连接调试器E1,也对软件方面进行了设置,如下图
但还是出现了如下的错误提示,到底是哪里出问题了捏?!求解啊,有没有遇到同样问题的人呐
就是像你说的,清除flash就可以了。具体情况:
如果出现如图的错误
将编译器设置界面中Flash下面的Security ID设置成: 0123456789ABCDEF1234(我也不知道为什么是这串字符,我从别的地方找来的)

之后再次烧录,会再出现以下错误界面,
由于输入的ID错误它会自动把自己全部擦除,它这样做的目的是为了保护程序不被读出,自此,Flash中的信息全部擦除,然后再把Security ID设回默认的00000000000000000000(20个0),之后再烧录就可以成功了。
主要是擦除Flash,只要能擦除Flash应该都可以解决这个问题,我这是其中一种。
还要感谢你的提醒。