当流过电阻470R上的电压U不足以使三极管3055导通时,保护电路不起作用。当负载电流足够大时,U使3055导通,为327起到分流的作用,此时327的发射极电流减小,电阻两端电压U减小,3055不导通,总输出电流减小,如此起到限流的作用,比上个电路多了一个过流保护。流过470R电压0.7V时电路为0.7/470=1.48mA,可知负载电阻5/1.48ma-15/1.48mA 即3.37K-10.13K