变送器 供电:DC24V ;
重点要求:
变送器的壳体 和 引出线 之间 可以承受50Hz、AC1800V 电压,历时1秒无 击穿现象。
我的想法是:
只要 变送器的电路板、元器件等导体 部分 和 壳体之间 的绝缘 距离 足够大就可以了,元器件、PCB等可以 不用满足承受“ 50Hz、AC1800V ”电压,历时1秒 无击穿现象” 的条件。
不知道 我的理解是否正确,还请 前辈、大侠 轻拍 !
非常感谢 !