这些小活动你都参加了吗?快来围观一下吧!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 大家知道消防应急照明灯的内部构造吗? 给你们庖丁解牛一下!

共13条 1/2 1 2 跳转至

大家知道消防应急照明灯的内部构造吗? 给你们庖丁解牛一下!

工程师
2019-06-21 16:26:54     打赏

消防应急照明灯适用于消防应急照明,是消防应急中最为普遍的一种照明工具,应急时间长,高亮度具有断电自动应急功能。

消防应急灯具有耗电小、亮度高、使用寿命长等特点,边上设计有电源开关和指示灯,适合工厂、酒店、学校、单位等公共场所以备停电作应急照明之用。

消防应急灯的质量关乎生命安全,在关键时刻其功能的正常发挥和照明时间是重要的考核指标。

这次我们来拆解一款消防应急照明灯:

 1.gif


G01  消防应急照明灯

 2.gif

G02  消防应急照明灯

3.jpg

P01  消防应急照明灯

播放下面视频观看最直接的拆解过程:点击播放视频

xx

V01 制作过程

图文部分↓

一、拆解准备

1、材料工具准备

1、消防应急灯1台

2、螺丝刀1把

3、其他工具等等

1561105203258135.jpg

P02  拆解主角

二拆解过程分享

这款消防应急照明灯已经出现故障,外壳的右下角的底部已经有锈蚀迹象,表面的防护漆有部分脱落。整体的外观无损坏,底部有铭牌标签和一些警告提示信息:

应急灯的总功率为2*1W,也就是说两个灯泡各为1W;输入电压为~220V 50Hz;充电时间大于24小时;应急灯使用时间为90分钟:

 1561105215470168.jpg

P03  铭牌

前面是凸起的玻璃灯罩,带纹路:

 1561105238636077.jpg

P04  玻璃灯罩

前面板上面有三颗指示灯分别是:故障指示、充电指示和主电指示,还有一个实验的轻触开关按钮,按钮的作用是在有主电的情况下按下时模拟掉电情况,检查应急灯照明功能是否正常:

 1561105249834101.jpg

P05  主面板

接上电源,正常情况下故障灯是熄灭的,但现在三个指示灯都亮起来了,这说明是内部电路出现故障,不能正常使用,需要进一步维修:

 8.jpg

P06  故障灯亮起

接下来就接续拆解内部电路,先拆掉底部的螺丝,上下一共4颗螺丝全部拆下即可打开外壳。

打开外壳,看到的第一眼的感觉是内部的元器件竟然这么少,还是说外壳太大了?能不能把外壳做小呢?是不是有法规标准之类的有规定应急灯的大小体积之类的:

 9.jpg

P07  外壳大,内脏小

壳的内部顶上有被熏黑的痕迹,是否有元器件烧毁还有待进一步查看:

 10.jpg

P08  熏黑痕迹

被熏黑的位置就在变压器的上方,但是检测变压器功能正常无损坏,熏黑物质来源不明,这很耐人寻思,拔掉指示灯按键模块的连接器,看到内部的全部组成结构:

 11.jpg

P09  内部结构

指示灯按键模块背面电路还是比较简单,正面的原件和PCB板丝印清晰可辨:

 12.jpg

P10  顶层原件

内部的电池,3节镍氢电池组容量为600mAh,标称电压为3.6V:

 13.jpg

P11  镍氢电池组

小型交流变压器,上面没有电压参数信息,只能看到单组输出:

 14.jpg

P12  交流变压器

主电路板,由于是单面印刷工艺,顶层全部是拆件式元器件,底层有部分的贴片式元器件,其中延时开关芯片采用CD4541BE:

 15.jpg

P13  主电路板

近距离查看表面的原件及丝印印刷层,两条蓝色线为变压器的副绕组输出端也就是主电路板的输入端,电路板上有1A的玻封保险丝:

 16.jpg

P14  顶层丝印

底层的印刷电路和贴片元器件:

 17.jpg

P15  底层线路

220V电源输入端也有保险丝套管,旋开套管,里面是5*20mm大小的,规格型号为250V 0.5A:

 18.jpg

P16  250V 0.5A

内部结构看完之后接下来拆两个照明灯,灯罩螺丝在下方,连接处有锈蚀的痕迹了,拧掉螺丝即可打开灯罩。

灯组分好几个部分组成:玻璃罩的固定圈,是金属材质的、玻璃灯罩,由于上面纹路的作用,灯罩的散射效果不错、反光罩和灯芯,7颗LED灯珠组成的灯组,LED灯组背面的电路板,由两颗螺丝固定到反光罩上:

 19.jpg

P17  灯组

至此,整个消防应急灯的拆解过程结束。

三、拆解原理分析

这款消防应急照明灯的延时断电开关的核心元件CD4541BE,这是一种CMOS可编程振荡分频器,定时时间可调,14Pin引脚的封装。通过改变12与13脚所接编程控制电平组合,可以分档调整内置振荡、计数器的后续延时级数,选择需要的输出定时范围。改变5、6、9、10脚的电平可以对它进行功能控制。

这里0代表接低电平、1代表接高电平。由它构成的时间继电器电路外围元件少,定时精度高,定时范围宽,使用灵活可靠:

 20.jpg

P18  原理图示

下面是芯片的应用电路,最少只需要三个外围元器件就可以实现延迟开关电路的设计,通过对引脚的高低电平设计就能设置对应的参数:

 21.jpg

P19  原理图示

四、最后有话说

这次拆解的这款消防应急照明灯设计主要用到的是CD4541BE的延时开关电路设计,内部元器件分布合理,电源输入线和电路板上都有保险丝做双重的保护设计,做工水平中等。


END

 





关键词: 消防     应急照明灯     LED    

工程师
2019-06-21 16:32:48     打赏
2楼

学习了!不错!虽然看起来,性能和可靠性,不咋滴。



工程师
2019-06-21 16:34:23     打赏
3楼

好像现在国家规定这玩意也要联网了,有没有做这玩意的出来讲讲


工程师
2019-06-21 16:43:07     打赏
4楼

从安全角度考虑,消防应急灯其实也应该有密封防暴之必要!


工程师
2019-06-21 17:00:25     打赏
5楼

嗯,我个人认为,确实要规范化该产品,做质量更可靠、使用更稳定的应急灯!

期待厂家的努力!

有时间,我也想自己DIY一个更好的,呵呵!

或许家里用,也不错的哦!


专家
2019-07-05 08:16:24     打赏
6楼

谢谢分享


菜鸟
2022-09-03 11:25:36     打赏
7楼

非常经典应急照明灯,但目前消防设计规范要求,应急照明系统及疏散指示系统必须采用36V,集中式控制。所以这产品应该是要淘汰了。


院士
2022-09-04 09:13:41     打赏
8楼

谢谢楼主分享的电路拆解~!


专家
2022-09-04 09:20:22     打赏
9楼

谢谢分享


高工
2022-09-05 22:53:37     打赏
10楼

看看


共13条 1/2 1 2 跳转至

回复

匿名不能发帖!请先 [ 登陆 注册 ]