水泵和单片机分别单独供电,继电器控制水泵,当水泵未通电时单片机显示屏(1602)数据显示正常,当水泵通电时,ph传感器ad数值数据紊乱,导致继电器跳变,检测失灵。
各位大佬,有什么办法吗?继电器已经添加光耦隔离,水泵用的是5v直流有刷小水泵,有没有好的方法解决水泵电机电磁干扰问题。
如果移除水泵干扰即消失,
很大可能干扰源来自于水泵,可以从震动,声波,磁场,电磁波等方向一一排除。
并不代表电路不会影响,建议检验各个模块的启停会不会导致电流电压出现大幅度波动。
加了光耦后还出现干扰的可能性极低,最大的可能是你的处理器地和水泵的地根本就没有隔离。