大家好,现在设计一款设备,里面由主板和几块采集板组成,要求主板和采集板2000V电气隔离,现在用的磁隔离,电源用的金升阳的隔离电源,请教一下这样几块板子如何连接金属外壳地,外壳地是通过三头插座的地线接大地的,是每块电路板的地都通过1M的电阻和100nF的电容接外壳吗?这样几个电路板之间还是隔离的吗?请教怎么接地,谢谢!