华为UPS电源中大功率电池冷启动操作步骤
步骤 1 确认电池已连接好,随后用万用表测量正电池组电压和负电池组电压绝对值是否均大于一定值(2V×6×电池节数)。若电压值小于此值,则应先对电池进行充电,直至满足要求。
步骤 2 断开外置主路和旁路的输入开关,在主路和旁路都没有输入的情况下,闭合电池开关(如有多组电池,先闭合每个电池组开关,然后闭合电池组和 UPS 之间的总开关)。
步骤 3 用万用表测量接入 UPS 电池输入端的正负电池组电压,若正电池组电压和负电池组电压绝对值均大于一定值(2V×6×电池节数),则电池接入正常。
步骤 4 按下旁路单元上的电池冷启动按钮,系统自动进入电池冷启动状态。同时监控显示单元中显示华为 LOGO 和初始化进度条。
华为UPS电源中大功率如何电池冷启动