Modbus转profinet网关在对1200PLC不做编程的方式,把PLC的Profinet转modbus tcp协议的转换实现双向协议互转,给调试工作提高了工作项目,促进了项目的验收工作
本案例用的设备有 西门子1200PLC,兴达易控modbus tcp转Profinet网关若干台,电动机保护测控MMPR-810Hc若干台
Modbus tcp转profinet网关网络拓展图
![](https://pic1.zhimg.com/80/v2-bcd8b62a862a626da6d5a25d98cb3538_720w.webp)
打开博图,创建1200PLC工作环境。
加载GSD文件,加载兴达易控提供的Modbus tcp转profinet网关gsd文件
![](https://pic1.zhimg.com/80/v2-1100ab5fc8b3a94431fef489d460f8d0_720w.webp)
把安装好的GSD文件驱动文件加的博图工作区域,
![](https://pic3.zhimg.com/80/v2-afb9ae1eb1cc7fcb8df9e2354b85855e_720w.webp)
modbus tcp转profinet从站连接到1200PLC PN总线接口
![](https://pic2.zhimg.com/80/v2-1c246731371df07f3ed61311f0b4d309_720w.webp)
设置网关设备名称及IP地址,如果不变保持默认即可,PLC以太网地址与网关IP保持在同一网段上
![](https://pic1.zhimg.com/80/v2-a25fc130b83beacb665462c7339c5f4c_720w.webp)
双击modbus tcp转Profinet网关,给网关添加读写控制器数据长度,下载组态到PLC
![](https://pic4.zhimg.com/80/v2-7dee87dd0b87153eaa6f4030d952c197_720w.webp)
打开点击控制器手册_modbus tcp转Profinet通信参数,及功能地址介绍
![](https://pic3.zhimg.com/80/v2-d9cdf2e02db26cfc55dc40d459dca05e_720w.webp)
![](https://pic2.zhimg.com/80/v2-b8e4dbf7d1239cedc3a8a9ac0733a1f5_720w.webp)
给网关配置点击控制器读写数据,这里举例读取点击控制器的电流值,及反馈值。如下图所示
![](https://pic4.zhimg.com/80/v2-69b2e507fed68f440fd8ef45de845a97_720w.webp)
数据读取成功
![](https://pic3.zhimg.com/80/v2-13cc96adb5cf7005a5e7050d12d9e942_720w.webp)
此时根据产品手册的地址说明即可把modbus tcp转Profinet数值放到1200PLC的IW货QW 区域,从而进一步的对数据进行运算采集工作,以上就是modbus tcp转Profinet网在1200PLC博图的快速配置