这些小活动你都参加了吗?快来围观一下吧!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 请输入标十年的回顾题

共1条 1/1 1 跳转至

请输入标十年的回顾题

专家
2023-04-30 06:00:36     打赏

十年的回顾

2003年, IEC  60044-2-1997标准要求进行电力互感器传递过电压测量检测项目。

2004年, 桂林电力电容器厂进行电力互感器传递过电压试验;利用冲击电压发生器对电容式电压互感器进行传递过电压测量,称为高频传递过电压试验,这是最早的试验报告。

2005年,上海(MWB)互感器有限公司利用HAEFEL UNIT STEP GENERATOR  TYPE 40方波源对GIS电压互感器进行传递过电压测量, 提供最早和较完整的试验报告。

2006,无锡日新公司利用一种二万伏方波源对GIS电压互感器进行传递过电压测量,其试验独特。

国家变压器质量检验中心利用HAEFEL UNIT STEP GENERATOR TYPE 40方波源对电压互感器进行传递过电压测量。

2007年, GB 1207 2006  GB1208 2006标准要求进行传递过电压测量检测项目。张重远等在《<高压电器》>杂志发表《 基于黑合子方法的GIS电压互感器高频电路模型的建立》,并对二次电压波从理论进行了分析 [3-7] 

2008年,  GBT 4703 2007标准要求进行传递过电压测量检测项目。郭天兴等在《电力电容器与无功补偿》杂志发表 《电容式电压互感器传递过电压试验研究》。文章指出,由于冲击电压发生器内部存在的固有电感和电阻,要将波前上升時间调整0.5 us 难度很大,对于B型冲击波10ns波就更难实现了[3]

2009年,  电力工业设备质量检验中心进行电压互感器和电流互感器传递过电压试验,并发表文章 《电容式电压互感器传递过电压试验研究》 [6] 

      王秋荣、王彦金编制《GIS电压互感器用传递过电压数字测量系统》。

2010年,  基于Lab VIEW的互感器传递过电压检测平台开始工作,进行电压互感器、电流互感器、电容式电压互感器和GIS电压互感器的传递过电压试验并出具千余份报告。

2013年,  基于Lab VIEW的互感器传递过电压检测平台,对电力互感器的传递过电压试验进行完善规范并且在《仪器仪表学报》杂志发表 <传递过电压测量装置的测控软件>论文。[1]

2014年, 基于Lab VIEW的互感器传递过电压检测平台终止了试验工作,其平台落户于王彦金作坊;开始进行毫微秒冲击波(VFTO)的产生、测量、建模、仿真和应用的研究,借助中国工控网,发表论文和资料 [8-10] 

十年的回顾可以看出:

1)互感器的传递过电压试验缺乏合格的A类冲击波和B类冲击波的发生器,以及二次电压的测量器具。

2)互感器传递过电压测量是绝缘特性,有别于雷电冲击试验(绝缘强度) ;其采用标准为<<极快速冲击高压试验技术>>[2] 

3)互感器的传递过电压标准中波形参数过冲和振荡要给出限值,它直接影响二次电压[3-7]




共1条 1/1 1 跳转至

回复

匿名不能发帖!请先 [ 登陆 注册 ]