这些小活动你都参加了吗?快来围观一下吧!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 通过Profinet转ModbusTCP网关集中采集电源能耗

共2条 1/1 1 跳转至

通过Profinet转ModbusTCP网关集中采集电源能耗

菜鸟
2023-08-24 18:16:59     打赏

本案介绍采用北京稳联技术有限公司Profinet转Modbus TCP网关连接电源控制柜案例。由西门子

1200PLC组成的Profinet总线、Modbus TCP转Profinet网关无需编写程序,对各系统电力设备能

源集中在中在中控室监控。

拓扑图.png


1、首先添加Profinet转Modbus TCP网关GSD文件;

图片1.png


2、找到Profinet转Modbus TCP网关模块进行组态;

图片2.png


3、点击未分配与PLC进行连接后就可以对Profinet转Modbus TCP网关的属性;进行参数的设定;

图片3.png


4、设置Profinet转Modbus TCP网关的IP地址和设备名称,需要注意的是:不要把自动生成

PROFINET设备名称勾选;

图片4.png


5、设置Profinet转Modbus TCP网关的输入输出字节数长度;

图片5.png


6、下载组态到PLC;

图片6.png


7、打开配置软件Gateway Configuration Studio;

图片7.png


8、点击新建,选择设备为PN2MRM3;

图片8.png


9、配置软件中的IP地址与博图以及Profinet转Modbus TCP网关组态中的IP地址必须要一致;

图片9.png


10、配置软件中的PROFINET与博图以及Profinet转Modbus TCP网关组态必须要一致;

图片10.png


11、添加功能码分别是读03功能码,写16功能码;

图片11.png


12、起始地址1;功能码3;读取9个寄存器(内存映射地址从0开始,对应Botu Profinet配置的I地址

第1位到Modbus TCP网关;

图片12.png


13、起始地址“17”;功能码16;读取30个寄存器(内存映射地址从1500开始,对应Botu Profinet

配置的Q地址第1位到Profinet转Modbus TCP网关;

图片13.png


14,给Profinet转Modbus TCP网关配置点击控制器读写数据,这里举例读取点击控制器的电流

值,及反馈值。如下图所示;

图片14.png


15、Profinet转Modbus TCP网关配置软件里根据电源设备的起始地址及读取长度,下载到

Profinet转Modbus TCP网关里即可,实现Profinet转Modbus TCP协议互转,PLC中组态中数据

读取显示。

图片15.png




关键词: Profinet转Modbus TCP     Profi    

高工
2023-08-25 08:28:05     打赏
2楼

方案不错


共2条 1/1 1 跳转至

回复

匿名不能发帖!请先 [ 登陆 注册 ]