为什么在反激开关电源的CS引脚串一个电阻再接到电流采样?

工程师
2023-09-07 09:49:46     打赏

如图R19,在CS脚位为什么要串一个470R到1K左右的电阻?我看到好多大神介绍说:有的说是电流检测分压电阻,有说是限流的,有说消隐的,说什么的都有。请问到底是做什么用?

1694051372772146.png



高工
2023-09-07 09:52:00     打赏
2楼

https://www.eet-china.com/mp/a59859.html 前沿消隐 TI--消除由于di/dt的变化和内部比较器的传播延迟以及MOSFET关断时间而导致的IPP变化。