如图,我们目前的设计方案,三相逆变输出和三相电网都是采集的相电压(电网N线和母线中点直连),原本的打算是先合继电器并网再逆变,并网后三相逆变输出和三相电网的参考点都是电网N相,采样很准;这样做的问题是,先合继电器再逆变冲击电流大!为了解决冲击电流问题,电网的N线和母线中点断开连接,采取先逆变(逆变电压等于或略大于电网电压时再合继电器并网,)再并网,而没合继电器时,三相逆变输出电压采样对电网N相的差分采样有飘动(当差分逆变电压采样的负端连接母线中点时采样飘动就解决了)。AD数字量大概正负30左右吧,有时大有时小,这也是合乎道理的,因为此时三相逆变输出和电网N相没有直接的关系。
我想请教大家的是,三相逆变输出侧的N线和电网电压的N线应该怎么接比较好。