光伏逆变器N线接法

工程师
2023-09-11 09:38:42     打赏

如图,我们目前的设计方案,三相逆变输出和三相电网都是采集的相电压(电网N线和母线中点直连),原本的打算是先合继电器并网再逆变,并网后三相逆变输出和三相电网的参考点都是电网N相,采样很准;这样做的问题是,先合继电器再逆变冲击电流大!为了解决冲击电流问题,电网的N线和母线中点断开连接,采取先逆变(逆变电压等于或略大于电网电压时再合继电器并网,)再并网,而没合继电器时,三相逆变输出电压采样对电网N相的差分采样有飘动(当差分逆变电压采样的负端连接母线中点时采样飘动就解决了)。AD数字量大概正负30左右吧,有时大有时小,这也是合乎道理的,因为此时三相逆变输出和电网N相没有直接的关系。

我想请教大家的是,三相逆变输出侧的N线和电网电压的N线应该怎么接比较好。

image.png


高工
2023-09-11 09:42:53     打赏
2楼

并网后,三相电压与电网是相同的,只要X电容接到了中性点,内外N线电平都是Δ/Y映射,也是相同的。意外情况有:
1、并网时可能不同,但并网有并网算法去让它相同。
2、缺相故障发生时,有缺相保护
3、中性点与逆变系统以外有不当连接,比如大地、比如机壳、比如原边。意思是中性点要连只能连N线上,等电位,麻雀站在电线上,即使有电位差,也没有连接电流。


院士
2023-09-23 16:00:20     打赏
3楼

谢谢楼上的分享与解答。