三相逆变器Y电容和外壳地

工程师
2024-06-15 09:39:50     打赏

三相逆变电源输出的三相电 和中性点是不是都要跨接Y电容到外壳地上的,ABC三相和中性点N 都要借一个Y电容还是说ABC接就行了


高工
2024-06-15 09:43:02     打赏
2楼

Y电容是安规元件,怎么接,最后指向都是任何情况下(三相N线制,有没有中性线、有没有PE线、有没有并网、外壳有没有接地、有没有缺相)外壳都不带电(试电笔不亮),可触摸。因此,中性线、中性点(甚至母线)也接一只也行,不差那点钱。